ajmo malo stručno  

znaci ovako : kad iz zahtjeva konstrukcije po tablici odredite razred tlačne čvrstoće za beton, onda odredite vodocementni omjer (npr 0.6)
onda se odredi razred konzistencije slijeganjem i potrebna količina vode za 1 m3 ( uvjet obradljivosti), zatim iz uvjeta trajnosti odrediti v/c omjer, potrebne dodatke betonu, udio pora i debljinu zaštitnog sloja. To su sve tablice, grafovi, i poneka formula. i za npr slaboarmirane ili nearmirane temelje i blokove dobili bi nesto ovako Iz uvjeta čvrstoće v/c = 0.62
Iz uvjeta trajnosti v/c= 0.55
Iz uvjeta trajnosti – minimalna količina cementa 300 kg/m3
Dmax = 32 mm
Količina pora 1. 5 %
Iz uvjeta obradljivosti- masa vode za 1 m3 je 140 L
Voda-  = 1.0 kg/d3
Cement   = 2.9- 3.15 kg/dm3
Drobljeni agregat   = 2.75 kg/dm3
KOMPONENTA   MASA kg   GUSTOĆA kg/dm3      VOLUMEN dm3
cement            (min 280 kg)          3                     93.33
voda                       155            1                   155
v/c = 0.60   
zrak 1.5 %                                                  15
agregat              2025.84          2.75                  736.67
ukupno            2460.8425          2.46                  1000